Невозможно развернуть Dell PowerEdge R750s iDrac с помощью MaaS
Я установил MaaS 3.1.0 для управления 5 серверами Dell PowerEdge R750, iDrac 5.00.10.10. Я могу вводить в эксплуатацию и тестировать серверы нормально, все тесты пройдены, но когда я добираюсь до развертывания, происходит сбой с ошибкой в журналах:
Failed to power on node - Power on for the node failed: Could not contact node's BMC: Device busy while performing power action. MAAS performed several retries. Please wait and try again.
Я пробовал множество раз, вручную вводя пользователя/пароль IPMI, думая, что это может быть проблемой, но я знаю, что используя ipmitool с теми же учетными данными, это работает. Кроме того, все действия во время комиссии и тестирования делают то же самое, что потребовалось бы для развертывания (правильно?)
У меня закончились идеи, не знаю, что еще попробовать. Я надеюсь, что другие пользователи серверов Dell, которые, возможно, столкнулись с этим, нашли способ обойти это.
Спасибо!
1 ответ
Почитав немного о Redfish, я решил попробовать. Он включен по умолчанию в iDrac. Я обеспечил учетные данные дляmaas
пользователь работал, перешел на redfish и смог полностью развернуть все машины.