Как установить Ubuntu Server на HP ProLiant MicroServer Gen8?
Какие настройки в программном обеспечении HP необходимы для создания загрузочного Ubuntu-сервера на HP ProLiant MicroServer Gen8 с 1 жестким диском 1 из 4 слотов?
Я несколько раз устанавливал Ubuntu с USB-накопителя (сделал 3 разных софта). После установки происходит перезагрузка (без USB-накопителя). Загрузка не была завершена. Сообщение об ошибке говорит:
Не системный диск или ошибка диска Замените и нажмите любую клавишу, когда будете готовы. Нажмите клавишу "F9" для утилиты настройки на основе ПЗУ. Нажмите клавишу "F10", чтобы Интеллектуальная система инициализации автоматически перезагрузилась через 5 секунд (считается до 1, а затем снова показывает 5 секунд и т. Д.). на)
Микросервер HP также имеет собственное ПЗУ, с которого загружается сервер, и предоставляет множество основных настроек. Я прочитал длинные инструкции по настройке HP. Но я не понял, что делать, где и когда при запуске сервера.
4 ответа
Вам необходимо запустить встроенный контроллер Raid в режиме ACHI (настройка BIOS), поскольку на 14.04 не выпущены драйверы RAID (только некоторые в разработке, которые не часто обновляются). Недостатком этого является то, что если вам нужен Raid, вам придется установить отдельную плату контроллера или использовать программное обеспечение Raid.
Для получения более подробной информации, смотрите мой ответ: /questions/294589/kak-ustanovit-ubuntu-1404-na-logicheskij-disk-hp-dynamic-smart-array-b120i/294597#294597
Проблема в том, что HP не включила свой драйвер RAID в дистрибутив.
У вас есть 2 варианта: либо установить BIOS в режиме, совместимом с SATA AHCI, либо загрузить драйвер и следовать приведенным здесь инструкциям:
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c03742583
Для записей (и поскольку MicroServer Gen8 в настоящее время доступен приблизительно за 200 €, включая ЦП и 2 ГБ ОЗУ):
Установка Ubuntu 14.04.2 LTS и Kubuntu 14.04 LTS на новую машину HP (BIOS от 06.06.2014) работает "из коробки" с встроенным RAID-контроллером в режиме RAID и 4 установленными жесткими дисками SATA (еще не используется). До сих пор я установил ОС на внутреннюю карту microSD (Ubuntu, держащую MBR) и внутреннюю флешку (Kubuntu).
Кроме того, HP предлагает часть своего программного обеспечения (пакет компонентов управления для ProLiant, MCP) для *buntu по адресу http://downloads.linux.hp.com/SDR. Я не слишком старался, но установил несколько из них в системе Ubuntu, используя kernel 3.16.0-45-generic #60~14.04.1-Ubuntu SMP
но hplog -t
уже обеспечивает некоторый вывод:
ID TYPE LOCATION STATUS CURRENT THRESHOLD
1 Basic Sensor Ambient Normal 73F/ 23C 107F/ 42C
2 Basic Sensor CPU (2) Normal 104F/ 40C 158F/ 70C
3 Basic Sensor Mem. Brd. (3) Normal 86F/ 30C 188F/ 87C
5 Basic Sensor System Board Normal 136F/ 58C 221F/105C
6 Basic Sensor System Board Normal 109F/ 43C 154F/ 68C
7 Basic Sensor System Board Normal 111F/ 44C 190F/ 88C
9 Basic Sensor System Board Normal 109F/ 43C 161F/ 72C
11 Basic Sensor I/O Zone Normal 96F/ 36C 147F/ 64C
12 Basic Sensor Chassis Normal 104F/ 40C 154F/ 68C
Другой hplog
Опции также дают правдоподобный результат. Так же hpasmcli -s "show dimm"
,
У меня было много проблем с установкой Ubuntu на этом сервере, решение в итоге было
Обновите прошивку, создав загрузку через USB с помощью пакета обновления.
http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/products/service_pack/spp/index.aspx
Чтобы сделать ключ USB - способ HP (скачать программу для Windows): http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_948972949139480992fcb5b558Установите Raid-контроллер в режим ACHI (настройка BIOS).
- Не устанавливайте Raid, используя HP, поскольку это записывает на диск.
- Убедитесь, что диск, на который вы устанавливаете Ubuntu, находится в первом слоте (крайний слева).
- Установите Ubuntu с Grub на тот же диск.
- Установите BIOS для загрузки на диск C (вероятно, уже установлен).
- перезагружать.